- 注册时间
- 2013-7-4
- 最后登录
- 2025-6-21
- 阅读权限
- 200
- 积分
- 5850
- 精华
- 25
- 帖子
- 1176
  
|
故障现象:设备电源开启,漏电保护器即跳开- |% L+ G, g, N* F A/ e4 j+ `
排除方法:9 O( O0 T0 D. g7 @: D) [/ R3 {
1、 查接线方式是否正确,如将零线接入三相电,则会出现漏电跳闸。正确接线方式为“A”、“B”、“C”接三相电源,“E”线接零线(不是地线)。
8 T6 x6 }6 O b2 D) T/ a; L0 g2、 检查漏电保护器是否是四线漏电保护,如使用三线漏电保护器,因零线在漏电保护器监控之外,保护器将默认为零线处于漏电状态随即保护性断电。如使用漏电保护器,请选用四线型。
9 Q3 c! g# o9 q& L; Z* M2 `3、 如按以步骤上任未排除故障,则可判断故障发生在设备电控内部,可能为电气短路,此时请联系我公司销售服务部门,以便协助检查。 |
|