故障现象:设备电源开启,漏电保护器即跳开
. ]! v, { t8 J$ h& z$ J排除方法:2 `9 {+ z, n( j( A" J/ i& R# R9 h0 o
1、 查接线方式是否正确,如将零线接入三相电,则会出现漏电跳闸。正确接线方式为“A”、“B”、“C”接三相电源,“E”线接零线(不是地线)。
3 K/ S+ i/ g1 D% g: M) `- A5 z2、 检查漏电保护器是否是四线漏电保护,如使用三线漏电保护器,因零线在漏电保护器监控之外,保护器将默认为零线处于漏电状态随即保护性断电。如使用漏电保护器,请选用四线型。5 s- M9 U. |; G n1 R) L
3、 如按以步骤上任未排除故障,则可判断故障发生在设备电控内部,可能为电气短路,此时请联系我公司销售服务部门,以便协助检查。 |
|