- 注册时间
- 2013-7-4
- 最后登录
- 2025-10-21
- 阅读权限
- 200
- 积分
- 5878
- 精华
- 25
- 帖子
- 1180
  
|
故障现象:设备电源开启,漏电保护器即跳开
: z) H0 x" p! H9 U. \排除方法:
& e. h8 i/ G2 i0 X$ h1、 查接线方式是否正确,如将零线接入三相电,则会出现漏电跳闸。正确接线方式为“A”、“B”、“C”接三相电源,“E”线接零线(不是地线)。- t* ?5 p% G0 `) q8 c6 a0 P! ~. B
2、 检查漏电保护器是否是四线漏电保护,如使用三线漏电保护器,因零线在漏电保护器监控之外,保护器将默认为零线处于漏电状态随即保护性断电。如使用漏电保护器,请选用四线型。
3 T7 s7 U$ C4 `8 Y: w3、 如按以步骤上任未排除故障,则可判断故障发生在设备电控内部,可能为电气短路,此时请联系我公司销售服务部门,以便协助检查。 |
|