- 注册时间
- 2013-7-4
- 最后登录
- 2025-11-19
- 阅读权限
- 200
- 积分
- 5887
- 精华
- 25
- 帖子
- 1181
  
|
故障现象:设备电源开启,漏电保护器即跳开
4 i% I1 A: [! e4 E8 Z排除方法:
: k! f3 d% q, [6 q" F1、 查接线方式是否正确,如将零线接入三相电,则会出现漏电跳闸。正确接线方式为“A”、“B”、“C”接三相电源,“E”线接零线(不是地线)。) v1 l# h, n3 R Z3 |
2、 检查漏电保护器是否是四线漏电保护,如使用三线漏电保护器,因零线在漏电保护器监控之外,保护器将默认为零线处于漏电状态随即保护性断电。如使用漏电保护器,请选用四线型。) j5 d3 H( C! a
3、 如按以步骤上任未排除故障,则可判断故障发生在设备电控内部,可能为电气短路,此时请联系我公司销售服务部门,以便协助检查。 |
|