故障现象:设备电源开启,漏电保护器即跳开
% |* u ?0 Y p* t2 P( _$ u3 v排除方法:
K; u9 t$ R6 h. G! E8 Z! K1、 查接线方式是否正确,如将零线接入三相电,则会出现漏电跳闸。正确接线方式为“A”、“B”、“C”接三相电源,“E”线接零线(不是地线)。
3 i @+ z5 ?' ^2、 检查漏电保护器是否是四线漏电保护,如使用三线漏电保护器,因零线在漏电保护器监控之外,保护器将默认为零线处于漏电状态随即保护性断电。如使用漏电保护器,请选用四线型。/ Q1 Q0 A7 V8 a* G% T6 H
3、 如按以步骤上任未排除故障,则可判断故障发生在设备电控内部,可能为电气短路,此时请联系我公司销售服务部门,以便协助检查。 |
|