故障现象:设备电源开启,漏电保护器即跳开
) i/ F7 A: `- _8 Y排除方法:
2 W; G3 e0 y0 N q! o: X; _1、 查接线方式是否正确,如将零线接入三相电,则会出现漏电跳闸。正确接线方式为“A”、“B”、“C”接三相电源,“E”线接零线(不是地线)。7 P6 f2 l2 Q- n4 S7 r
2、 检查漏电保护器是否是四线漏电保护,如使用三线漏电保护器,因零线在漏电保护器监控之外,保护器将默认为零线处于漏电状态随即保护性断电。如使用漏电保护器,请选用四线型。6 g: U7 u) ^" V7 U- ]/ h% \
3、 如按以步骤上任未排除故障,则可判断故障发生在设备电控内部,可能为电气短路,此时请联系我公司销售服务部门,以便协助检查。 |
|