铆接机专家

标题: 故障排除:铆接机接线后开机就跳闸现象 [打印本页]

作者: admin    时间: 2013-7-6 10:49
标题: 故障排除:铆接机接线后开机就跳闸现象
故障现象:设备电源开启,漏电保护器即跳开
( [. V$ O( m. g7 E, k排除方法:
7 q1 m, K3 H8 ^1、    查接线方式是否正确,如将零线接入三相电,则会出现漏电跳闸。正确接线方式为“A”、“B”、“C”接三相电源,“E”线接零线(不是地线)。, r3 F2 b0 U. Z6 z. u1 H9 x  G
2、    检查漏电保护器是否是四线漏电保护,如使用三线漏电保护器,因零线在漏电保护器监控之外,保护器将默认为零线处于漏电状态随即保护性断电。如使用漏电保护器,请选用四线型。- X/ {$ A9 e5 \
3、    如按以步骤上任未排除故障,则可判断故障发生在设备电控内部,可能为电气短路,此时请联系我公司销售服务部门,以便协助检查。




欢迎光临 铆接机专家 (http://www.mjjzj.com/) Powered by Discuz! X2.5