故障现象:设备电源开启,漏电保护器即跳开6 W7 u+ C8 [- m; |$ U- }: a
排除方法:
" M' d" L5 }$ q. T$ H, K1、    查接线方式是否正确,如将零线接入三相电,则会出现漏电跳闸。正确接线方式为“A”、“B”、“C”接三相电源,“E”线接零线(不是地线)。+ A2 @/ w* x) c( d$ V
2、    检查漏电保护器是否是四线漏电保护,如使用三线漏电保护器,因零线在漏电保护器监控之外,保护器将默认为零线处于漏电状态随即保护性断电。如使用漏电保护器,请选用四线型。+ Q2 Y+ k3 x7 @) k, `! Q: e2 P
3、    如按以步骤上任未排除故障,则可判断故障发生在设备电控内部,可能为电气短路,此时请联系我公司销售服务部门,以便协助检查。